全是MPI连接,
把lab接到ProfiBus上,情况似乎更严重,数据出来很慢,没法看到监控曲线,ProfiBus上挂了6台ABB变频器,传输率187.5Kbps.
在线看了下CPU的通讯负荷20%,应该不存在问题,把MPI通讯线拔掉,Lab直接接CPU的MPI,工作是正常的.
是不是MPI上挂了两个OP的原因?在CPU的默认连接中是一个OP,一个PG;下午去拔下一个OP试试看