回复:PM340的EP,端子动作顺序?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-16 12:59:07

4楼

对于CU310+PM340,EP端子的功能是需要配置后才生效的。
如果要使用该功能,需要在STARTER软件中,激活安全集成功能Safety Integrated。

----- 没错的,BLM / SLM/ ALM系列 S120电源模块EP功能是强制使用的,无需配置。
CU310+PM340就像S120电机模块,EP端子的功能是需要激活安全集成功能Safety Integrated。
真正意义的STO (安全转矩关断)需要两路高信号,CU310-2 DP控制器的X120端子排的端子7和8算做一路,还需要另外一路高信号:建议使用一个DI输入端子就可以啦。