发布于 2013-04-16 12:59:07
4楼
对于CU310+PM340,EP端子的功能是需要配置后才生效的。
如果要使用该功能,需要在STARTER软件中,激活安全集成功能Safety Integrated。
----- 没错的,BLM / SLM/ ALM系列 S120电源模块EP功能是强制使用的,无需配置。
CU310+PM340就像S120电机模块,EP端子的功能是需要激活安全集成功能Safety Integrated。
真正意义的STO (安全转矩关断)需要两路高信号,CU310-2 DP控制器的X120端子排的端子7和8算做一路,还需要另外一路高信号:建议使用一个DI输入端子就可以啦。