顺序控制中,后一步会复位前一步,M0.0为初始步,初始步作用是,让设备必须运行完(走完一个流程),才能开始下一次的运行,防止设备正在运行中,有人再次按起动按钮时,设备又从头开始执行。
A(
A M 0.2
A I 0.2
O M 0.0
)
AN M 0.1
= M 0.0
A(
A M 0.0
A I 0.0
O M 0.1
)
AN M 0.2
= M 0.1
A(
A M 0.1
A I 0.1
O M 0.2
)
AN M 0.0
= M 0.2
要在OB100中SET= m0.0