噢,纠正一下,MM440的模拟量输出是可编程的。但它只输出正信号。如果你要设置的参数为±100%,只能把0最小值定义为-100%,将最大值定义为+100%,那么中点为零,这种输出形式的模拟量作为计算机的AD信号是很容易处理的,但要是作为模拟信号转换为正负接模拟表或外围的模拟电路,就需要加一个电流变正负电压的转换电路,太麻烦了。