各位工程师好!
我这里一项目用Simotion做主站,顺带DP通讯控制MM420及其下电机,故将MM420作为从站。
听很多网坛大侠说可以通过手动将MM420配置成轴,然后Control Pannel启动MM420,并且可以直接修改Expert List的参数并直接下载至MM420。
在成功完成硬件组态等的配置后,伺服轴等都已通过硬件轴和软件轴的Control Pannel启动。然后我在测试中参考资料的介绍将MM420也配置成轴(此时P700=6,P1000=6等需要设置的参数都完成了设置),再Control Pannel启动但没有成功,报错说明如下附。
另外我修改参数(如P1040)后去通过面板查看变频器中的参数,却没有成功.
请大侠们指点一二,非常感谢!!
附(报错导出的文字说明):
Information: ------------------------------------------------------------------
Information: Download to target system
Information: The following devices are not consistent online: SINAMICS_Integrated.
Information: MICROMASTER_61: Checking the TO configuration...
Error: MICROMASTER_61: MICROMASTER_420: Write job for parameter p210 was not accepted by the drive.
Information: MICROMASTER_61: Download completed
Information: Download to target system completed successfully