quote:以下是引用lvjuren在2013-04-16 11:02:21的发言:
quote:以下是引用面条在2013-04-08 12:02:20的发言:
quote:以下是引用lvjuren在2013-03-30 15:38:51的发言:
quote:以下是引用面条在2013-03-30 09:41:23的发言:
200支持MPI从站协议,所以通过cp5611设置为MPI协议300也用MPI应该可以解决你的问题

真的不知道200支持MPI从站协议呢。在帮助里面只看到00:PPI从属模式01:自由口模式10:ppi主站模式11:保留。
200的所有型号都支持MPI从站协议吗?

将200PLC配置为PPI从属模式就可以实现MPI从模式

1:200编程软件可以通过MPI监视下载吗?
2:300编程软件通过MPI监视200和300的M区,如果地址重叠咋办?

1).200的程序 可以通过MPI监视并下载,你可以拿一条300的编程线缆试试200的就知道了。
2)你想怎么同时监控?通过WINCC?一张5611要是能同时连200和300,WINCC里你肯定需要建两个MPI驱动,建的时候PLC地址不一样,就不存在地址重叠问题。如果不能同时连,200你就老老实实走PPI通过OPC把数据做在WINCC里吧。你需要考虑的是PPI编程电缆的长度够不够,从你的电脑到200CPU。