回复:怪了,S7-200数字量输出模块故障

yanxiao

版主

  • 帖子

    12143
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-12-27 18:32:09

0楼

这个现象并不奇怪。
你监视的那一点为image register(印象寄存器)的值,而指示灯给出的是output register物理输出寄存器的值。
每次扫描周期结束时,系统把image register的值,送到output register中。
这里有个时间差,在这之间,你的程序又对image register作了修改。