一.所谓的源型、漏型、NPN、PNP都是针对信号源而言。
即:1.PLC只有晶体管输出时才区分源型、漏型、NPN、PNP,继电器、晶闸管没有这个概念。
2.传感器连接PLC输入时,传感器作为信号源有源型、漏型、NPN、PNP之分,PLC的输入无所谓源、漏、NPN、PNP,只不过要注意PLC输入公共端COM是接电源正还是负。
3.PLC输出端连接执行器、指示器等,此时,PLC(晶体管输出)作为信号源才有源型、漏型、NPN、PNP之分。当把它连接至执行器、指示灯时,以西门子为例,源型(PNP)输出连接执行器或指示灯的信号线的正端。PLC为漏型(NPN)输出则相反,输出接信号负。
二.西门子、三菱、欧姆龙PLC对源型、漏型的定义不同,如:西门子和欧姆龙的源型输出看的是信号端即输出拉电流,而三菱的源型看的上是公共端即输出灌电流(这点和很多说欧美习惯源型,日韩习惯漏型不符啊。)。
以上是我现在认为正确的,感觉这种区分很不好理解,实际接线还是要看传感器电路图和PLC内部电路图。若有误,请指教谢谢
呵呵!
刚刚查英文搞清楚了,确实PLC输入输出都要区分源、漏型
1.PLC输入公共端接“+”,信号端连接信号源(如NPN光电开关)的输出,定义为源型输入
PLC输出公共端接“-”,信号端连接负载输入,定义为源型输出
2.PLC输入公共端接“-”,信号端连接信号源(如PNP光电开关)的输出,定义为漏型输入
PLC输出公共端接“+”,信号端连接负载输出,定义为漏型输出