回复:s7-200做从站,用功能码5写线圈输出,为何从站没有输出

lvhonggou

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2006-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-19 18:23:08

2楼

谢谢,以试验,ok,看来对S-200响应帧和请求帧没有理解完整。00 00对应地址为Q0.0,数据字为1的状态应是
FF FF ,为什么是FF 00.请班竹能讲明白一点吧,本人对此有点模糊。
如果是发送03 05 00 00 FF FF 9C 58
5:55:19 PM发送(H):3 5 0 1 FF FF 9C 58
5:55:20 PM接收(H):3 5 0 1 FF FF 9C 58
还是没有输出。
而对应的发送数据
03 05 00 00 FF 00 8D D8
就有相应的输出。
如果要同时写入Q0.0和Q0.3为1.
功能15用来改写多个开关量输出点
请求帧 站地址(字节) 0F(字节) 起始位址(字) 位数(字) 字节数(字节) 数据字节1(字节) …… 数据字节n(字节) CRC(字)
响应帧 站地址(字节) 0F(字节) 起始位地址(字) 位数(字) CRC(字)
此时相应的请求帧,对应发送的数据又是什么?
在此谢谢!