4楼
对,我也同意变频器下口对电机装一个刀闸;软启动下口对电机也装一个刀闸的方案。刀闸嘛,能贵多少?多一个刀闸,可以把变频器与软启动在电气上隔离开。安全。
其实楼主的想法不无道理。但是,忽略了两点:
第一,变频器的下口与软启动的上口,相位不同步,频率不一致,这个是危险的。一旦出现意外,比如说软起误触发,那就要放炮了。不仅是软起,包括变频器都可能被殃及。这是指的万一,万一失控。一般如果软起没有失控,软起两端的电压再不一致,也不会导通的。但毕竟是电子开关,不如刀闸可靠,刀闸是物理断开的。
第二,软起的功率器件是双向可控硅,那么众所周知,它的两端一定会有阻容吸收电路的,这个阻容吸收电路在软起两端电压不相等的交流变化过程,是要工作的,所以,变频器的输出由此要对工频有耦合。这个真的很危险的。很可能在这个环节出事。
综上,楼主三思而行。