回复:s120突然反转,愿高手解析!

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-21 14:22:35

1楼

这条生产线已经运行了两个月了,我最近除了把参数上传到电脑上备份外,没有做过任何修改。这台pm340使用的是VF控制方式,90kw,带40台2.2kw电机。
-----> S120-PM340 是否曾经断过电呢? 如果断电之前, 已调试参数(比如P1820) 没有从RAM拷贝到ROM中, 那么重新上电就会发生以上的奇怪现象。每次调试完毕之后, 一定记得: 从RAM拷贝到ROM中。

如果S120带电机转向与实际要求相反, 如何快速地调转电机转向?
不需要调换变频器输出侧的两根火线, 可以从S120参数上来实现:
1) P10 ( Drive commissioning parameter filter ) = 3 ( Motor Commissioning )
2) P1820 ( Reverse the output phase sequence ) = 1 [ ON ]
3) P10 ( Drive commissioning parameter filter ) = 0 ( Ready )