回复:PLC与扩展模块的通信问题

有风的夜

  • 帖子

    58
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2012-09-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-21 16:26:16

4楼

quote:以下是引用凌飞翼在2013-04-15 08:36:36的发言:
如果真是没连上,可能是扩展口总线问题。我们工程上有过这样的故障。
楼主可以通过PLC信息观察,是不是存在模块信息。
模块信息出现的前提是:扩展总线电缆连接正常、模块供电电源正常。


问题解决了,是模拟量输出模块的限流电阻烧坏了,修了之后一切都正常了。谢谢大家!