回复:模拟量输入模块读过来的值是5632---27648怎么处理?

popy

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2012-10-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-21 19:11:22

3楼

quote:以下是引用zhangli0在2013-04-20 10:45:35的发言:
你的通道组态的是0~20mA信号,而传感器传来的是4~20mA信号,改变通道的组态就好了。ob100上电运行一次,可以用它来做初始化工作,pid和时间有关系,所以最好是放在ob35这样的ob中来调用。


谢谢上面两位, 我这里SM334硬件组态里没法选择成4--20mA啊 !
评论