发布于 2013-04-21 20:07:07
1楼
您好,造成UPS模块电源上报警灯一直亮是因为电池没有接入系统,主要原因有以下几种:
1 要想电池接入系统,首先需要设置拨码开关或端子X2.9-X2.10,将拨码开关需打入ON位置或将端子X2.9-X2.10短接,是保证电池接入系统的前提条件;
2 电池实际电压相对电池接入电压设置值低时,报警灯也会一直亮。直到电池经充电后,电池电压高于接入电压设置值时,报警灯灭;
3 电池和UPS之间断路;
4 电池接反;
如果您在使用中遇到什么问题,欢迎随时提问,我们会根据您的实际情况共同分析!