发布于 2013-04-21 21:38:50
4楼
看来还得说一说啊。
1、首先测量对象不对---------第1句----“用卡表卡住功率的三根线”,如果这样测的话,即使电机的实际电流大于零,那么测量结果也是0。为什么可以翻翻电机拖动。
2、3楼的解释貌似没有切中要点---“钳型表是按测量工频50hz正弦交流电设计的”,这句话是对的。可是和下句有矛盾之处,变频器的输入不是工频的吗?
3、另外,变频器的输入则有谐波,为什么?那么是几次谐波,除了基波哪个谐波占优势进而影响到设备的正常运行?
4、再说输出则,为什么有谐波?
5、第4句,“致测量结果有误差”-----措辞不当,这不叫测量误差,叫测量错误!是因为概念不清导致的错误,再强调一下是错误不是误差!!
路漫漫而求索!