6楼

1、MPI地址相同,用RS485中继隔离,使用跟踪主站法;
2、MPI地址不同,使用心跳法,使用脚本切换不同的CPU连接;
通常触摸屏连接冗余CPU就是以上2个办法;
方法1比较简单、简洁,通讯不完全冗余;
方法2需要写脚本,可以实现冗余,关键是要确定触摸屏是否支持使用脚本切换连接通道;