发布于 2013-04-22 09:16:45
6楼
你遇到的情况可能是程序中有错误导致的CPU死机,CPU死机以后DP和以太网通讯模块都不会工作的,你手上有没有CP5512卡或者是DP适配器,如果有的话可以直接连接到CPU上的MPI口上,然后修改通讯设置,看一下是否能连接到CPU上,如果能的话找到备份程序重新下载一下就可以了。通讯连接上以后打开CPU的诊断信息查看一下报警,确定一下故障原因然后修改相关的程序。估计你使用的OB组织块没有添加完全,导致报警以后程序找相应的OB块,如果找不到就会导致CPU死机。死机以后你的通讯就不能进行连接了。希望能帮助到你。