回复:关于0B122如何编写程序

jinlunfawang

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-03-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-22 11:26:54

10楼

我最近主要考虑这些:
1,阀岛通讯头有问题,但程序对此故障没有报警,可以测试一下拔掉DP接头时是否有通讯故障。
2,如果阀岛有通讯故障则输入输出不会刷新,将停留在故障前的状态,及故障前的传感器状态。比如传感器感应到工件到位后发生阀岛通讯故障,如果PLC没有报警则工件拿走后PLC程序内将任然显示工件到位,这是由于通讯故障造成的输入输出无法刷新,但断电等于重启,有时能让通讯恢复又能刷新输入输出,PLC监控I/O又正确了。
3,可以检查一下Profibus通讯电缆是否接触良好,特别在DP接头这一块的接地是否完好,并检查整条网络末端的终端电阻是否接触良好。
4,如有可能,可与其他工位的阀岛通讯头互换看一下结果。