s120系统爆igbt A5e00297630原因,预防?

已锁定

小宝哥们

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2004-03-30

普通 普通 如何晋级?

s120系统爆igbt A5e00297630原因,预防?

1329

1

2013-04-22 11:41:09

s120系统爆igbt A5e00297630原因,如何预防?
900v系统,2个12脉波1000A整流并联,母线带2个560A,4个100A,1个200A逆变器,无回馈电路,电阻制动。
半夜1点,整机运行,突然配电柜内爆,1台560A装置中独立的1相IGBT板爆,驱动板与IGBT分离,IGBT内部全毁。4个400A熔断器断,其中一个熔断器爆。检查全电路,还有3台逆变器熔断器断,一台整流器内部电源板坏。检查电机,线路均正常。全部更换S120配件后正常
问题:
1.单相IGBT爆(电机,线路均正常),原因是?到厂西门子人员说元件老化(已用5年)
2.单相爆IGBT是否3相都换?
3.西门子分析故障原因是整流器内部电源板坏导致直流母线升高,从而导致IGBT板爆、熔断器断,还是IGBT板爆导致直流母线升高整流器内部电源板坏、逆变器坏?
4.如何预防事故扩大,母线上装涌浪吸收,如何选型?