回复:矿井泵房自动排水系统

zhunuist

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2013-04-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-22 14:40:02

4楼

谢谢大家的回答,我把大体要求说下(如有大侠有意了解,我可把具体招标要求发给你,一起研究)
启泵要求:
1.系统设置了两套水位传感器,模拟量和开关量传感器,两套传感器均设于水仓的排水配水仓内,PLC将接收到的模拟量水位信号分成若干个水位段,计算出单位时间内不同水位段水 位的上升速率,从而判断矿井的涌水量,涌水异常时4台水泵排水。
2.根据所监测的水位信号,可在PLC上设定出低水位、高水位和上限水位信号。低水位时停泵;高水位时水泵2台运行、2台备用;上限水位时4水泵同时运行。
3.为了防止因备用泵及其电气设备或备用管路长期不用而使电机和电气设备受潮或其它故障未能及时发现,当工作泵出现紧急故障需投入备用泵时,而不能及时投入以至影响矿井安全,本系统要求5台泵自动轮换工作。控制程序应将各水泵的启停次数、运行时间和相应管路使用次数及流量等参数自动记录并累计,系统能根据这些运行参数,按一定顺序自动启停水泵和相应管路,使各水泵及其管路的使用率分布均匀。
一起学习
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。