通过这两次调整,判断矢量控制器的给定信号没有问题,变频器没有问题。那问题一定出自输出线到电机这段上。下了狠心,安排电工把电源线与编码器线都检查了一遍,把电机也检测了一下,没有发现有什么不正常的。那目标再次盯在编码器上,好在备用的编码器还有,虽说现用的编码器也刚换不久,还是更换了一个新的编码器上去。现在生产了两天,没有再次出现转速“无缘无故”上升的现象了。

----- 楼主朋友,更换了新的编码器之后情况怎么样呀?到目前为止,变频器不再经常性地报故障F053 ?