quote:以下是引用Rainbow123在2012-08-22 20:33:11的发言:
请问一下,变频器出线的谐波有没有计算公式啊?
只知道出线超过30米需滤波,但不知道为什么要这么做?更不知道要加多大的电抗器?
请前辈指点一下呗?
你问的应该是两个问题。
1、谐波的计算公式,这可能要用到一些变换,比如傅里叶变换,还要知道变频器的载波频率。也就是这个数字系统具有采样性质,具体的我手头现在没资料。
2、可能是混淆了滤波和除谐的概念。滤波是把输出波形修正成更加接近正弦波,使之平滑少毛刺。超过30米加的是电抗器,主要是和功率补偿一样用来抵消长导线形成的电容效应。
3、导线过长会加剧线路上的LC震荡。