quote:以下是引用李文华在2013-04-22 18:55:56的发言:
看来之前的回答方向是偏了,现在继续再偏一下:
变频器三相整流桥的输入侧电压的瞬时电压大于直流电压时才会出现电流,虽然接在工频50Hz电网上,但输入电流不是正弦波,输出侧电流就不需多说了,在此情况下测输入电流或输出电流,测量结果与真实的实际值之间是有偏差的,这种情况就属于测量误差。
经过PI调节后,逐步回到楼主设定的目标值,你的同事当时测量时的目的是什么不得而知,但用钳形表同时卡住三根电源线的做法在现场点检设备时很常见,三相平衡时读数为零,如果不平衡呢(当然此时钳型表的档位要放在较低的档位)。用钳型表测变频器的各相输出电流,目的只是对比,看电流要看变频器上的,因为变频器显示的值最准。
那我来告诉你我的现场数据吧!三相异步电动机,300KW,电压AC 380V,角接。空载20赫兹时入口电流钳表测的20A左右,变频器显示是100A左右,同时调出变频器参数也是100A左右,而且这两个值震荡波幅大概在正负20。后来打电话到电机厂家确认此事,厂家认为20A的电流符合他们电机的曲线。望文华兄解释一下。