回复:西门子6SE70系列矢量控制器运行怪事

keene426

  • 帖子

    640
  • 精华

    13
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-23 07:45:15

11楼

已经正常运行有一个星期时间了。现在把P806改为0后,也没有再出现F053了。其实解决这个问题时我们也存在一个惯性思维,就是编码器出现这种故障还是第一次,在以前也出现编码器报故障,但故障原因一般是两类:1、编码器与电机的联轴器松动或变软(现在我们全部改成用弹簧圈连接了),一般检查发现后更换联轴器就可以了。
2、编码器自身旋转轴卡顿,一般是由于长时间运行后编码器端盖的防尘圈与轴承有问题造成的。
所以,再检查这两个方面没有问题后,就主观的判断编码器没有问题了,将编码器排除在了考虑的范围内,再加上这次故障是偶发性的,不定期的,所以才是一步步的从源头开始查起。再加上出现这次故障也完全是由于编码器的质量问题引起的,这也是出于对国内供货商的过度信任造成。
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。