系统配置为802Dsl value+X轴+Y轴+SP(虚拟轴变频器),我要添加一个西门子TTL方波编码器给主轴,首先拓扑完了,将第二编码器设置在SERVO 3(Z轴)上的编码器2上,
SERVO 3参数P400[1]:=9999
P404[1]:=选的是3信号A/B矩形,12等距的零标记,20电压级5V
P408[1]:=5000
P425[1]:=5000
P405[1]:=15
NC参数:
30110:=3
30220:=2
30230:=2
31020:=5000
31040:=1
30240:=1