802Dsl主轴添加第二编码器问题

已锁定

徐氏宗亲

  • 帖子

    97
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2012-03-18

普通 普通 如何晋级?

802Dsl主轴添加第二编码器问题

2000

3

2013-04-23 08:44:11

系统配置为802Dsl value+X轴+Y轴+SP(虚拟轴变频器),我要添加一个西门子TTL方波编码器给主轴,首先拓扑完了,将第二编码器设置在SERVO 3(Z轴)上的编码器2上,
SERVO 3参数P400[1]:=9999
P404[1]:=选的是3信号A/B矩形,12等距的零标记,20电压级5V
P408[1]:=5000
P425[1]:=5000
P405[1]:=15
NC参数:
30110:=3
30220:=2
30230:=2
31020:=5000
31040:=1
30240:=1

完后编码器没好用,系统维护里的SP轴测量系统1的灯还是灰色的,加工页面上主轴的实际转速还是编程转速*主轴倍率,高手指点下问题出在什么地方