quote:以下是引用shine在2012-06-20 09:44:53的发言:quote:以下是引用逍遥逸狐在2012-06-14 15:14:46的发言:quote:以下是引用Automann在2012-06-10 18:51:46的发言:
多此一举!!!!!!!!!!!!!
能否给予评论下,为啥多此一举呢。。。菜鸟提问!
你要这个首次扫描的标志位做什么?不会是为了做这个位而做吧?一般都是用这个标志位调用初始化程序,300中的OB100就是首次扫描时执行,你把初始化程序放在OB100中不就好了?所以说是多此一举
明白了,解释的太清楚了。大概是用S7-200编程时的惯性思维。