quote:以下是引用天道007在2013-04-18 05:26:24的发言:
MM440在运动控制领域方面有局限性,上次我车间天车小车行走用的就是MM440,一一上电就报F053功率组件故障。换了好几个也不行。最后分析在天车上抖动比较厉害这样也可能会造成I/O板嵌插不良所致。没办法换了安川变频器就OK了。还有一个问题就是变频器MM440当报F053时是不是说明内部损坏已经很严重了?遇到这种情况我们都是送到外面专业维修的。
这种情况我也在现场遇见过,主要就是I/O板损坏或接触不接造成,有时工人干活不仔细,把I/O板上的插针弄折或弄弯,都会报F0053或F0054这样的故障,更换I/O板就OK了。