回复:应用探讨——MM4_G120在提升型负载上应用探讨

crazy dog

  • 帖子

    322
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2007-07-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-23 14:02:07

26楼

2个很大的升降平台,用DC调速器控制,其中一台是6RA70,一台是6RA24。
现在出现的问题:
1,6RA24控制的平台一切正常;
2,6RA70控制的平台在4/5端子给1.3V电压时,平台不动,点动时也需要2V左右,而6RA24只需0.6V。
参数设置中,2台驱动的P701和P702均为100,13。
但是观测r001参数,得出更加奇怪的结果:
6RA24的P001(相当于r001)的值和4、5端子输入电压成10倍关系,应该正常;
而70的r001在4/5端子输入0v时为13V,在4/5端子输入0.5V时为8v;
驱动的东西搞的少,各位想想看问题出在哪里?