回复:称重传感器的奇怪现象

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-24 15:27:33

1楼

根据你描述的现象,看来是变频器干扰导致的。楼主,变频器到电机是采用的变频电缆吗?电机的PE通过电缆的PE线接到变频器的PE端了没,记得变频电缆的屏蔽层也要两端接地哦。变频器的PE到接地体的接地电阻也要符合规范,防止接地系统浮地。不然变频器运行后,你的馈电电缆可能就成了干扰源的发射天线了。

还有,如果有条件,称重系统最好单独接地!
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”