发布于 2013-04-24 22:20:03
26楼
西门子变频器很早就不使用互感器方式测量电流了。而是直接使用类似分流器的方式,直接测量回路上的电流。
电流卡钳也不仅是互感器的方式。霍尔器件也是常用的测量元件,尽管外形都是相似样式的。测量适用频率范围也可以从直流(0Hz)到(目前最大)100kHz。其测量就是有效值的方法。
对于“标准”变频器的电源输入部分,其整流电路是采用普通二极管的来说,正如李文华所说,是脉动的(充电嘛),电流波形窄而高,比表示有效值大5-6倍。但特点是几乎和电压同相位(所以功率因数很高)。
尽管电流峰值很高,但并不影响我们选择供电电缆截面,电缆截面仍旧按有效值来选取。但电缆绝缘材料在这种大脉冲电流条件下,需要认真选择、慎重考虑。电缆外皮老化、龟裂、脱落是常见的。