发布于 2013-04-24 22:36:00
62楼
参数复位:开始复位
P0010=30 进入工厂复位准备状态
P0970=1 将参数恢复到出厂设定
BUSY 等待状态
P0970 操作完成后显示P0970
复位完成,此时P0970=0 P0010=0
快速调试:
P0003=3 专家级
P0005=21显示输出频率
P0010=1 开始快速调试
P0100=0 单位KW,频率50HZ
P0205=0 横转距
P0300[0]=1 异步电动机
P0304[0]= 额定电压380
P0305[0]= 额定电留8.8
P0307[0]= 额定功率3.7
P0308[0]= 电机功率因素0.82(默认)
P0310[0]= 额定频率 50
P0311[0]= 额定速度 912
P0320=0 电机磁化电流,常取默认值
P0335[0]=0 电机冷却方式(自冷式)
P0640[0]=150 电机过栽因子
P0700[0]=1 BOP操作面板
P1000[0]=1 BOP面板(频率给定电源)
P1080[0]=0 电机运行最小频率
P1082[0]=50 电机运行最大频率
P1120[0]=10 静止-最大频率 加速时间
P1121[0]=10 最大频率-静止 减速时间
P1300[0]=0 线形V/F,控制方式选择0
P3900[0]=3 电机数据计算,其他参数不进行复位
P1910[0]=0 禁止自动检测功能
功能调试:设定端子有效P0700=(2)
DIN1端子5 P0701=1 接通正转/断开停车
DIN2端子6 P0702=0 反转(与正转命令配合使用)(2)
DIN3 端子7 P0703=15 固定频率(低速)直接选择
DIN4 端子8P0704=15 固定频率(高速)直接选择
DIN5 端子9P0705=0 禁止数字输入()
P1000=3 设定选择频率
DIN3 端子7 P1003=15 低速频率15
DIN3 端子8 P1004=20 高速频率20
为了使电动机开始运行,必须将P0010 返回“0”值。
学无止境