0楼

抱歉,从难易程度考虑,应该如下:
首先,X9端子上接入外部DC24V电源,看看PMU有没有显示(即CUVC是否工作)。
其次,检查逆变器的内部熔断器(逆变器比较难拆,呵呵!要小心点)是不是烧了;
另外:你说造成“该台逆变器以后的另外三台逆变器的PMU无显示”,好像不应该。如果是用X9接入外部24VDC电源工作的话,估计是CUVC板出问题了。