回复:sm150接地系统

儒雅的小金人

  • 帖子

    610
  • 精华

    5
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2008-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-25 09:01:09

2楼

不是问题没说清楚,而是问题类别搞错了。这个问题应该拿到6RA70那边去问哈。。或者MasterDrives也可以。。
问题1:为什么接地检测模块信号采集却接在驱动器的交流进线侧
I guess是设计的问题。直流侧有接地故障,交流侧同样有大电流通过。
问题2:接地检测是针对那些设备?是变压器、还是电缆、或者传动、还是电机呢?
所有的带强电的东西都是对地绝缘的,理论上所有设备、每个环节、每个点都需要进行接地检测。但在实际当中是不可行的。根据经验,将最容易出现接地故障的设备、接地潜在风险最大的点找出来,再对其进行监视。动动脑子。