发布于 2004-12-28 16:23:43
0楼
报电压故障的条件是1、电压确实有故障,例如低。
2、故障持续的时间大于P086中设置的时间(缺省为0.4S)。
如果仅仅满足条件1而不满足条件2则系统只是封锁脉冲并禁止调节器!!!!!!!!!!!
也就是说电压故障持续时间小于P086的时间并不报故障,只是会导致系统不断重起!!
你是用什么测的电压?用万用表还是示波器?还是DRIVEMONITOR?能检测到持续时间小于0.4s的电压么?
如果你为可逆系统,Ud=1.35*u*COS30=>u=196.7V(按Ud=230V计算),也就是说如果你的进线电压瞬间低于196.7V的话,系统就出不来230V的电压,就是有问题!!!!!
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心