回复:请教:6SE70书本型逆变器的内部24V工作电源的问题?急!!!

sunway

  • 帖子

    79
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-12-28 16:34:26

0楼

to kdrjl,侠圣:我上次设计6SE70系统,逆变器前用的是快熔挂DC母线,但后来发现系统上电后如果要在不停其他逆变器的情况下停电检修某一台逆变器时很不方便(熔断器很紧,很难带电插拔),所以这次用了断路器做为DC母线的隔离开关,现在看来这个设计有问题,只能在整流器主电源断电的情况下通断回路,因此失去意义,又仔细看了看6SE70的选型手册,的确是不能像交流回路那样直接用断路器做为通断开关和短路保护。如果要实现在线通断就要使用西门子推荐的带预充电电阻的接触器,这样又非常繁琐且又增加不少成本,因此看来在系统要求不是很高的情况下逆变器前级挂快熔是比较好的一个方案,这次调试的一点心得,呵呵。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。