1、首先是通讯地址:在X300的面板上手动修改,先P51=40,然后P780=2;P781=8;P783=8;P786=2(2/3/4/。。。均可,此为通讯地址);
2、再在DrvMon中,“菜单”-->“新建",Bus Addr中填写2(同上面的P786中设置的通讯地址),PZD那个填写8;Unit type 选择DC master;
3、确定进入后,选择”Online setting“,设置对应笔记本的Com口(在我的电脑--设备中查看),Baudrate选择38400,ok后试试看能不能连上;
4、如果连不上,先重启DrvMon;还不行,再重新 插拔USB口的接线,以保证无松动或接插不紧;仍不行,换USB口试试。。38400的波特率,通讯距离一般不会是问题。。