回复:称重传感器的奇怪现象

扫地老头

  • 帖子

    1129
  • 精华

    9
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-09-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-25 14:35:38

3楼

称重设备莫名的重量干扰,首先考虑是不是实际的重点就是被干扰了,即传感器测到的数据就是受影响了,而不是首先考虑通讯干扰,应该测量单元扰动的原因有,气压的变化,机械连接的强度变化(软连接),特别是一些软连接,在管道压力变化时,特性很容易变动。还有就是称重传感器本身的压头是否工作正常,支撑是否完全卸掉等。