发布于 2013-04-25 15:24:32
7楼
样本次数放在MW0变量里,DB1里放很多数据,保证是按照real型放的,且行数比MW0可能给的样本数要大,所以要把DB1多开放点。
L P#0.0
+AR1
L MW0
Head: T MW2
OPN DB1
L DBD[AR1,P#0.0]
L #SUM
+R
T #SUM
+AR1, P#4.0
L MW2
Loop Head
L #SUM
L MW0
ITD
DTR
/R
T #Aver //这里就是平均值的结果了。
这里并没有把过程值得N个样本存放在DB1里,聪明的你,应该知道如果把一个过程值如果保存N个样本值在DB1的。加油,想想吧。