电机起动,起动时间都会因电机的电磁特性和负载特性有较大出入,星角转换的最佳时机,要在电机控制回路结线完成后实地调试确定。
电机星接起动并计时开始,电流表大角度偏转显示电动机起动电流很大。
起动完成电流表指针回落
回落到接近实际运行电流时,计时结束,装置应迅速切换至角接运行,把电流表指针由最大值回落至运行值这一段分为三等分,在回落至三分之二处切换是最佳时机。(切不可以等电流回稳再行切 换 ,这样电机会二 次起动。)电动机降压起动,控制得是否合适从电流表的反应可以判定优劣,电流表的指示从最大值至稳定值一气呵成的是最好的。电流表在回落时打抖跳跃的是控制有缺陷的。