SM150中的绝缘监视装置都是实时监视的。都安装在SM150内部。当然主要是针对SM150自身的绝缘问题对行检测。一旦有问题,立即停机,并会报错出来。

而电机及其电缆的绝缘一般只在系统运行前进行检测一次,不是实时监视的。可能是电机绝缘出问题的概率要小一点。

就以上的接线方式,电机对地短路是无法检测的。