quote:以下是引用Robert 211在2013-04-02 10:14:17的发言:
F011过电流故障比较难查,乍不报编码器故障呢,哪位分析下.

----- 我也有同感。当前S120变频器做得很好,功率单元过电流报F30001,编码器出问题造成电机失速报F7902。两种不同原因引发的故障,故障号码是不同的。
如果6SE70把这两种不同原因引发的故障,分开报不同的故障号码,那么大家的电气维护就简单啦。

我碰过S120报过流故障换编码器好的