回复:请教:S7-200 224XP CN + PID + 固态继电器控制温的问题

蝴蝶

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    365
  • 精华

    2
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2004-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-25 22:34:48

9楼

你的方案太猛了,1500度不是很好控制,因为温度太高了,升温就需要很长时间,降温也很慢。单纯依靠固态继电器控制加热功率精度不会高的,工程实用的方法是双回路控制,一回路控制加热功率,另一个回路控制散热量,这样才能达到比较好的控制效果。这么高温度最好用专门控制高温坩锅炉的温控仪,控制即准确又便宜。另外就是固态继电器常见的控制周期一般最少为5秒。
庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。