回复:应用探讨——MM4_G120在提升型负载上应用探讨

ansaldo888

  • 帖子

    1882
  • 精华

    9
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-26 13:04:33

28楼

quote:以下是引用北雪雪纷飞在2013-04-10 21:38:42的发言:
对于外置抱闸提升型负载的控制可以采用将电机的实际速度上传到PLC,根据实际速度的大小来控制抱闸的打开,目的是电机建立起一定的转矩,将抱闸打开,,当然,也可以用变频器本身的输出端子,在变频器中根据参数设定达到这一目的。
对于电机本身的电磁抱闸,采用PLC控制继电器时,应该根据实际的情况在电机停止时,适当的比外置抱闸添加0.2s的延时,因为电磁抱闸的响应比较块,给出信号即可抱住,原来使用时经常出现变频器过压的故障,,改减速时间,投更大的电阻都没有解决问题,,后来将抱闸的打开时间做了延时,,就解决啦。。
以前的时候,,提升机启动就报过流,原来是负载大,机械犯卡造成的,,,通过查看说明书,应用了电压提升功能,,问题得到了解决,

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
我的个人建议和体会
抱闸的控制要以转矩为判断条件更加的安全
当转矩大于一定阀值的时候打开抱闸
当转矩小于设定值的时候关闭抱闸
转矩信号取绝对值,就可以
学习学习~