发布于 2013-04-26 20:02:42
12楼
串联有串联的问题,如果串励电机的电压要求高,两台电机串联,其整流电压就得乘以2倍了,也是一件讨厌的事。并联串励的2电机,在整流电压上倒是简单了。至于并联驱动,两电机的输出力矩平衡问题,这个还真的没治,只能是听天由命了。
至于调试,就是按照启动步骤,两电机的电压一致,电流乘以2,励磁设为外控(其实就是悬空),然后,想想确实麻烦,用文字表达要说一堆的话呢。嘻嘻。提示一下:如果能单独把电机的电枢引出,就能做电流测试和优化了,然后再把励磁串入恢复,做速度优化。....
我是你的朋友