808和802S接安川伺服零脉冲不好用,需要做展宽处理。另外由于安川、松下等伺服脉的冲输入端使用的是SN75175,与其对应的脉冲发送器应该是SN75174,而西门子是26LS31或同等品,所以在接收时存在丢脉冲的情况,实在令人头痛,不过现在大部分都配V60了,但在旧机改造时为了节省成本而保留驱动,所以还会遇到,不知有没办法解决。