发布于 2013-04-27 11:05:51
14楼
这种情况下只能手动优化了,因为不管是对励磁曲线优化还是对电流环优化,励磁绕组和电枢绕组一直都是互相影响的。不能按照他励电机的优化方式去优化串例电机。
总而言之,我觉得这种设计非常不妥,并联后两台电机的出力是否一致完全取决于电机本身参数,而且随着电机老化有可能变得更糟。但如果现场对控制精度无太多要求,并且整流器及电机容量选择较大的话,也可以采用这种性价比高的办法。不过话说回来,电机设计采用串连的话,性能应该更好,比竟电机是电流控制而不是电压控制。
不提无意义的问题;
不做无意义的回答。