发布于 2013-04-27 16:25:09
8楼
您好,SITOP电源的稳定性的确很高,不清楚您选用的是SITOP电源的那款型号?
1 SITOP Modular 电源短路保护:可选择恒流或锁闭关机。
电源上有A,B两个拨码开关,其中B拨码是短路保护方式选择开关。
B拨码打到ON的位置时,为闭锁关机;B拨码打到OFF的位置时,为恒流;
(A=ON:并联运行;A=Off:单独运行)
2 SITOP Modular电源上有三个指示灯,其中绿色LED-24VDC正常;黄色LED指示“过载”;红色LED指示“闭锁关机”。
Thoughts in chaos!