回复:输出为4 - 20 mA电流信号的隔离变送器接线问题

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17141
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-04-27 17:32:02

1楼

两线制四线制都是针对现场测量仪表来说的,对于模块来说,不需要模块提供电源的电流信号就是四线制的,反之就是两线制的。这是最简单的区分方法。
1、如果你的四线制信号使用的电源盒模块的电源是同一个电源,那么就不用短接也可以的(信号和模块电源的零电势点是相等的,否则就要把信号负端短接和20号端子短接。)
2、你组态7kf02的时候选择的输入信号类型对应了一个字母,你只要把那个多功能转换转换模块上的对应的字母和模块上的箭头对上就行了。
3、你需要按照四线制接法接变送器的输出到模块的ai。