启动命令保不保持关键在于MCC的设计,如果PLC给MCC的控制点只有一个,那么这个启动输出就需要保持,在do=0时停止,do=1是启动。如果PLC给MCC的控制点是2个(启动、停止)那么就是脉冲控制,我一般不适用延时断开的方法,而是将电机运行反馈串接到启动回路,当电机启动后,启动命令输出自动断开了,判断动作超时也很简单,算启动命令给出的时间就可以了,对于停止同样的思路。