我厂有一台6SE6440-2UD25-5CA1 5.5千瓦变频器 带一台3千瓦电机 电机带减速机 减速机输出轴做圆周运动拉动一条传送带做扇形摆动运动 根据生产需要在减速机的运动轨迹上加装了两个接近开关,从西门子PLC上分别给定不同的频率,问题就是以前没什么事,最近2个月时常有自停的现象,变频器没有报警显示,PLC在变频器自停后马上可以启动,观察了几次都是在减速的时候自停的,r2110查看报警显示911,实际测量变频器电源是382V,p1120设定10秒,p1121原先设定40秒现在改成50秒还是有自停的现象,问下版主怎么解决和故障原因